Let's do it profi...

AW-ELEKTRO Solutions Czech Republic s.r.o.

Zárubova 966/8
Praha 4
14200
Pro dotazy a návrhy použijte kontaktní email:

Je váš sádrokartonář také instalatér a elektrikář? :-)

1win_vrmn

1win_stmn 30.04.2025
win букмекерская контора [url=www.1win8010.ru]www.1win8010.ru[/url] .

1win_md_peSi

1win_md_ezSi 29.04.2025
1win на айфон [url=1win5057.ru]1win5057.ru[/url] .

сухие трансформаторы купить

syhie transformatori kypit_aePr 29.04.2025
сухие трансформаторы [url=eisberg.forum24.ru/?1-0-0-00000333-000-0-0-1745397118]eisberg.forum24.ru/?1-0-0-00000333-000-0-0-1745397118[/url] .

купить 1с

kypit 1s_kbKr 29.04.2025
программа 1с цена <a href=www.justforum.bestforums.org/viewtopic.php?t=9195>программа 1с цена</a> .

антенна TV Flat HD

antenna TV Flat HD_itkl 29.04.2025
антенна TV Flat HD <a href=www.tv-antenka.ru/>www.tv-antenka.ru/</a> .

mostbet_dypi

mostbet_xwpi 29.04.2025
мостбет войти <a href=mostbet8009.ru>mostbet8009.ru</a> .

1win_rvEr

1win_shEr 28.04.2025
1win ставки скачать <a href=www.1win8009.ru>www.1win8009.ru</a> .

Купить Ремень Для Снегоуборщика

MarcusImmak 28.04.2025






mostbet_ljSa

mostbet_gdSa 28.04.2025
мостбет сайт вход <a href=www.mostbet8010.ru>www.mostbet8010.ru</a> .

Ричтраки

ThomasLayed 28.04.2025
Грузоподъемность: 350 кг.
Тележка с подъемной платформой предназначена для работы в складских помещениях, производственных предприятий для транспортировки коробок, инструментов и других грузов. Способны поднимать и перемещать грузы весом до 0.3т на высоту до 900мм.
Цена: 154 920 руб.
Транспортировка и перемещение грузов в офисах или лабораториях, есть дополнительное навесное оборудование.
Подъёмники различаются по грузоподъемности, размерам, высоте подъема и опускания, конфигурации - модель легко подобрать для нужных задач (работы с гидравлическими тележками, поддонами российского и европейского стандартов, материалов массой 800-3000 кг и проч.). Конструкция механизмов оснащена датчиком для автоподъема/опускания (на выбор). Производительность - подъёмный стол позволяет использовать функции станков на 100%. Экономию - сокращение персонала и исключение влияния человеческого фактора.
Цена: 130 560 руб.
Záznamy: 1 - 10 ze 3057
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nejhorší zážitky s vadnou elektroinstalací

Re: Led světla

AW-ELEKTRO 06.12.2012
Dobrý den, pane Romane,

toto je typický problém. Led smd nebo i klasické jsou citlivé na napětí v síti. Mezi nulou a fázi je běžně měřitelné napětí 30-60V. To způsobuje při tak malé zátěži LEDek jemné posvicování. Čím více LEDek zapojíte, tím se svícení zmenší. Přidáním zátěže eliminujete posvit úplně. Nebo na vstupu dejte stabilizovalný zdroj.

probiji pracka

Josef 15.08.2012
Dobry den.
Pri dotyku bubnu v prace a jinych kovovych casti citim, elektricky proud, pred tim to nikdy nedelalo ,co se stalo?
Dekuji za odpoved.

Re: probiji pracka

AW-ELEKTRO 27.08.2012
Dobrý den,

při probíjení je většinou chybné zemnění v zásuvce či v okruhu, na kterém je pračka zapojena. Doporučuji zkontrolovat zemnění a také přívodní šňůru k pračce. Pokud je v rozvaděči instalovaný proudový chránič a vyhazuje občas, mohl by být právě problém s pračkou či jejím obvodem. Pravděpodobně se ale jedná o starší elektroinstalaci, kde proudový chránič vůbec není osazen.

Pokud závadu nezjistíte svépomocí a budete-li potřebovat pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

S přáním úspěchu při opravě, AW-ELEKTRO

zasuvka

jakub927@centrum.cz 13.05.2012
Zdarvim,mam problem se zasuvkou v koupelně stale mam opalenou pravou zdiřku zasuvky tak i spotřebiče ktery tam připojim.děkuji

Re: zasuvka

AW ELEKTRO 14.05.2012
Dobrý den,

pravá zdířka je opálena z důvodu jiskření mezi spojem šroubu a vodičem (nula). Pokud se jedná o starou instalaci v hliníku, pak jde o "tečení hliníku", kdy vodič pod tlakem spoje ubývá a následně dochází k přechodovému odporu mezi kontakty, vzniká jiskření a tím se opaluje izolace vodiče i zásuvková zdířka. Doporučuji opravu vypnutím hlavního jističe, otevřením krytu zásuvky a dotažením spojů a zároveň vizuální kontrolu stavu vodičů. Dle situace poznáte, zda-li provést zásadnější opravu či nikoliv.
V případě potřeby se na nás obraťte zde:
https://www.awelektro.cz/napiste-nam/

220 na kolíku

Blecha.Z@seznam.cz 28.12.2011
Dobrý den. Starý panelák, rozvody nulováním. Syn prováděl rekonstrukci jádra. Na prodlužovačce, ale i na kabelech se objevilo ostré napětí na ochranném kolíku. Rozvodná skříňka je nová a zapojená odborníkem. Protože se nepoužívalo nářadí se zemněním na kostru (vrtačka a rozbruška) nezjistilo se to. Až mě při zapojování zásuvky napadlo změřit vadaskou vodiče. nevím, jak si s tím poradí syn, ale mě by zajímalo, jak je to možné. kdyby se v krabici přehodila fáze, byla by na pravé zdířce, nebo-li na morém vodiči. Ale je pořád na hnědém. A na žlutozeleném vodiči. Děkuji za odpověď.

Re: 220 na kolíku

AW ELEKTRO 04.01.2012
Dobrý den,

pokud jste prováděli rekonstrukci jádra, musí být v rozvodnici osazen proudový chránič. Pokud je chránič osazen a správně zapojen a přesto se vyskytne na zemnícím kolíku fázové napětí, okamžitě dojde ke zkratu a k odpojení daného obvodu od zdroje napětí. Pokud není chránič osazen, což je chyba a instalace tak neodpovídá současné normě, záleží na způsobu zapojení i měření.
Pokud jste měřil vadaskou, jeden pól umístil na fázi a druhý na ochranný kolík, je v pořádku, pokud zkoušečka ukáže plné síťové napětí 230V. Pokud měříte nulu proti zemi, neukáže se nic. Pokud fázi proti nule, opět se ukáže 230V.
Abyste vyloučil přítomnost fázového napětí na kolíku, změřte kolík proti modré nule. Nemělo by být indikováno žádné napětí.
V panelákách se běžně stává, že se po odpojení (přerušení) ochranného zž vodiče vyskytne napětí na neživých částech a krytech spotřebičů přes jejich obvod.
Je možné, že je někde porušená (navrtaná) kabeláž a tedy fázové napětí lehce probíjí do ochranného vodiče, ale jeho hodnota není plná. Jedná se například o 80-170V. Napětí ale není tvrdé a po připojení zátěže spadne. To je i důvodem, proč se při přehození vodičů v krabici napětí ukazuje stále mezi fází a zemí.

Každopádně jde o zásadní chybu a je nutné situaci na místě řešit a ihned opravit. Upozorňuji na nutnost třívodičového rozvodu a osazení proudového chrániče v soustavě TN-S ev. TNC-S.

Nulák

Jiří 18.03.2011
Zdravím ,prosím vás mám takový dotaz,kde je v rozvaděči připojen nulák?Zem je připojena na zemnicí drát v zemi a nulák se připojuje kde,než se rozvádí modrým drátem do zásuvek ,děkují

Horror v novostavbě

ego-sum @ seznam .cz 18.10.2010
Dobrý den,
v novostavbě rodinného domu mi svítí některá světla i při vypnutém vypínači- tedy poblikávají, "žhaví se". Zjistil jsem to až jednou v noci, neboť ještě nebydlím a ve dne se vše zdálo být v pořádku!
Na objímce světla jsem "aušus měřidlem" naměřil proud (při vypnutém vypínači) 12/16 až někdy i 60V, různě kolísavě, asi dle připojených světel.Nevím.
Co to může být??? Z rozvaděče vedou 4 kabely (3fáze a nulák).Nulák je spojen v rozvodnici se zeměním v domu.
Světla jsou napojena na dva různé chrániče. Elektrokotel je napojen napřímo. Na topení, ani na vodovodním vedení neni patrný žádný proud, proto se domnívám že zemění asi funguje.
Blikání (všude jsou úsporné žárovky) se projevuje asi pouze tam kde jsou více jak 2 vypínače. Tedy nejspíš tam, kde jsou křížové vypínače.
Přesto si však myslím že zapojení vypínačů nemusí být příčinou... kontroloval jsem zapojení a zdá se být v pořádku, navíc se domnívám že při špatném zapojení by vzniknul skrat a na ten by reagoval jistič. Chránič vypadává jen sporadicky při ručním zapnutí jističe nočního proudu, tedy jištění cívek relé, ale když je tento jistič zapnutý, spíná relé bez výpadku chrániče.
Jediné co mě napadá jsou standardní doutnavky ve vypínačích, které by na nuláku mohly generovat nějaké napětí. Samotnými žárovkami to asi nebude, neboť kdyby nebyl obvod jakoby nějak uzeměn(propojen) tak by neproblikávaly.
U zásuvek žádný problém neni. Ale je tu jedna v koupelně, na které neni ani nic měřitelného, předpokládám že je zlomen drát, nebo vůbec neni zapojena. Ovšem tady bych příčinu nehledal.

Firma, která elektriku dělala se k ničemu nemá, jejich revizák ani nic neměřil jak se mi zdálo... z této strany už se nápravy nedočkám.

Napadá někoho příčina napětí na nulovém vodiči? Modré vodiře jsou pospojeny ve vypínačích rychlospojkami proto se domnívám že vypínače nebudou asi hlavní příčinou, při špatném zapojení by vznikl skrat nebo ne? Blikající žárovky by zabránily jakožto spotřebič skratu? Naměřil jsem při sepnutém vypínači standardní hodnoty asi 230V, tudíž i světlo svítí normálně.

Děkuji za odpověď.

Re: Horror v novostavbě

AW ELEKTRO 19.10.2010
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se jedná o konkrétní a specifický případ, nelze na dálku přesně určit příčinu závad. Poblikávání zářivek bývá obecně způsobeno elektromagnetickou indukcí. Je už jedno, zda se jedná o špatné zapojení (spínaná nula a ostrá fáze) nebo vadu elektro rozvodu (navrtané kabely). Příčinou mohou být i špatné elektronické obvody v elektronice, pokud jsou jimi zářivky osazeny. Při špatném zapojení přepínačů by ke zkratu nedošlo, protože by něšlo o tvrdé spojení živých a neživých částí. Maximálně by přepínače nefungovaly. Zářivka jako taková zkratu nezabrání, od toho jsou jističe a doplňkové ochrany v rozvaděči.
Na nulovém vodiči se vyskytuje malé napětí, které je způsobeno i odporovými spotřebiči (plotýnky, ohřívače a pod.) Není však nebezpečné a při použití proudových chráničů by nemělo dojít k žádnému úrazu. Pospojení pracovních a ochranných vodičů v rychlosvorkách v krabičkách vypínačů je v pořádku, důležité je rovněž jejich zapojení v domovním rozvaděči. To má při použití proudových chráničů důležitou roli. Doplňková ochrana smí být použita pouze v TN-S soustavách!
Na tento dotaz bylo dále podrobně odpovězeno přímo jeho autorovi prostřednictvím emailu.